故障代码:OL1
    OL1过载错误。缘由如下:
    1、电机额定电流设置错误。
    2、电机维护动作时间设置的过短,需求延长电机动作时间。
    3、变频器加减速时间设置的过短,需求延长加减速时间。
    4、变频器V/F曲线中的最大电压频率设置的过低,确认电机铭牌的规格参数,把变频器最大电压频率设置为电机额定频率。
    5、当1台变频器带多台电机的时分,把变频器中电机过负载兼得功用设置为无效。
    6、负载过大,需求减小负载或增加电机容量。
故障代码:OU
    OU过电压错误。变频器在运转过程中检测出主回路过电压,200V级:超越410VDC时检测出 400V级:超越820VDC时检测出。对策如下:
    1、再生才能过大(没有用制动电阻时)
    ①需求外加制动电阻。
    ②延长减速时间。
    ③把变频器中减速时避免失速动作电压值降落10V左右(200V级 设定为380V400V级设定为770V
    2、再生处置不动作(用制动电阻时)
   ①把减速中防速度功用设置为无效。
   ②把自动加减速功用设定为无效。
    3、制动选件布线异常(用制动电阻时),4、变频器输出部损坏。确认制动单元、制动电阻装置能否正确。
    4、检查变频器供电电压能否超越额定电压。
    5、制动电阻选择的太大(用制动电阻时)改换适宜阻值和功率的制动电阻。
    6、变频器内部制动晶体管损坏,需求改换变频器。
故障代码:OC
   OC\"过电流错误,阐明此时实践输出电流超越了变频器额定输出电流的300%对策如下:
   1、检查变频器输出侧能否短路或断路。
   2、调整变频器V/F曲线中的参数。
   3、检查运用的电机容量能否超越变频器容量,假如超越需求改换大功率的变频器。
   4、需求改换变频器。